厨房里的预留管的问题
lily.su
lily.su Lv.2
2005年07月12日 11:03:17
只看楼主

现有一个综合楼里的公用食堂里的厨房,要不要预留排水管呢?如果要的话,怎么表示?画一根立管在那就行了还是要从立管上接一节管出来啊?

现有一个综合楼里的公用食堂里的厨房,要不要预留排水管呢?如果要的话,怎么表示?画一根立管在那就行了还是要从立管上接一节管出来啊?
免费打赏
wx8001
2005年07月12日 11:12:17
2楼
接支管出来啊
回复
8809055
2005年07月12日 12:03:22
3楼
当确定这块地要做厨房,一般先请结构专业落低这块楼板,视厨房大小,落低在250~350mm。用于未来二次设计布置明沟。在合适位置适当考虑立管,开个顺水三通就断掉,写上另见详图或待专业公司配合即可。
回复
lily.su
2005年07月13日 11:11:46
4楼
谢谢两位
还有两个问题要请教一下,
1:接出来的支管的位置是在楼板上还是楼板下呢?
2:厨房排水可不可以直接排入市政污水网,还是需要进行一些处理才能排进去?
回复
8809055
2005年07月13日 11:28:25
5楼
答1:一般在楼板下,还要考虑一个存水弯的高度,因为厨房楼板落低后,再回填至与其他部分平,明沟就从回填的面层里做出来。地漏要用带网筐地漏,做在明沟最低处,立管做在地漏边上。预留的接口将来和地漏(加存水弯)接。
答2:不可以。如果有环评报告,按环评报告做,如没有,则一般至少要做隔油池,经隔油后排入室外污水管网。
回复
johnson5595744
2005年07月13日 17:21:00
6楼
赞成
回复
lily.su
2005年07月15日 10:47:19
7楼
谢谢各位的热心解答!
回复
lxz007525
2005年07月15日 11:50:40
8楼
5楼您回复的很好、很详细。谢谢!
回复
deng_yaya
2005年07月15日 14:24:07
9楼
果然是大虾啊!:)
回复

相关推荐

APP内打开