关于110kV输电线路参数问题,如有高手路过看下
aban789
aban789 Lv.2
2009年12月12日 11:01:52
只看楼主

有一条110kV输电线路,实测线路参数 线路参数: 导线: LGJ-240 长度L: 13.117 km 试验日期: 2009-12-11 天气: 阴 环境温度: 18 ℃ 相对湿度: 90 % 一、绝缘电阻测量:

有一条110kV输电线路,实测线路参数
线路参数: 导线: LGJ-240 长度L: 13.117 km
试验日期: 2009-12-11 天气: 环境温度: 18 相对湿度: 90 %
一、绝缘电阻测量:
A相对地: 2000
B相对地: 1820
C相对地: 1130
二、直流电阻测量: T= 228 K= (T+20)/(T+t) = 1.00813
RL1L2 3.091 Ω, RL2L3 3.105 Ω, RL3L1 3.081 Ω;
RL1=(RL1L2+RL3L1-RL2L3)/2= (3.091+3.081-3.105)/2= 1.534 Ω; RL1 20℃= 1.546 Ω;
RL2=(RL1L2+RL2L3-RL3L1)/2= (3.091+3.105-3.081)/2= 1.558 Ω; RL2 20℃= 1.570 Ω;
RL3=(RL2L3+RL3L1-RL1L2)/2= (3.105+3.081-3.091)/2= 1.548 Ω; RL3 20℃= 1.560 Ω;
三、正序阻抗测量:
UL1L2= 166.5 V UL1L3= 165.7 V UL2L3= 165.6 V Up= 165.933 V
IL1= 9.7515 A IL2= 10.156 A IL3= 10.34 A Ip= 10.083 A
P= 470.36 W f= 50 Hz
Z1=Up/(SQRT(3)*Ip*L)= 165.933/(SQR(3)*Ip)= 9.502 Ω, z1= 0.724 Ω/km;
R1=P/(3Ip2*L)= 470.36/(3*10.083^2)= 1.542 Ω, r1= 0.118 Ω/km;
X1=SQRT(Z^2-R^2)= SQRT(9.502^2-1.542^2)= 9.376 Ω, x1= 0.715 Ω/km;
L1=X/(2*Pi*f)= 9.376/(2*Pi*50)= 2.984E-02 H l1= 2.275E-03 H/km;
四、零序电抗测量:
U= 56.3 V I0= 10.739 A P= 305.67 W f= 50.009 Hz
Z0=3U/I0= 3*56.3/(10.739)= 15.728 Ω
R0=3P/I0^2= 3*305.67/10.739^2= 7.951 Ω
X0=SQRT(Z0^2-R0^2)= SQRT(15.728^2-7.951^2)= 13.570 Ω x0= 1.0345 Ω;
L0=X0/(2*Pi*f)= 13.57/(2*Pi*50.009)= 4.319E-02 H l0= 3.293E-03 H/km;


线路其中3公里双回架设,正序电抗好大