如题,城网改造所用配电箱中,电容器有三回路,有几台箱中一路CJ19-32接触器限流部分被烧坏,请教高手是何原因?
如题,城网改造所用配电箱中,电容器有三回路,有几台箱中一路CJ19-32接触器限流部分被烧坏,请教高手是何原因?
2楼
1、容量匹配是否正确?
2、接线是否紧固?30KVAR以上的接触器电容厂家有附带专门的连接件。
回复
3楼
德力西10KVAR的电容,和CJ19-32的接触器,容量没问题的!
回复
4楼
你用的是不是专用的浪涌接触器????这比较关键!!!!
回复
5楼
有没有短路保护?如有就是紧固螺丝问题.
回复
6楼
接触器选用没有问题,可能是以下几点问题所致。
1.是接触器质量:一般电容接触器都是由高低触头组成一个回路,首先由低触头闭合,然后在短时间内由串联涌流电阻抑制涌流,最后由接触器主触头接通,完成整个闭合过程。再此期间,高低触头的时间差是最为重要的,掌握不好最容易烧的是电阻然后是触点。
2.是控制器问题:延时不准,导致投切过于频繁。
3.谐波问题:电力系统中谐波的危害是多方面的,在电容补偿中容易造成接触器、熔断器、电容器过早损坏,和补偿器受到干扰不能正常工作。
可建议使用我公司生产的谐波补偿控制器和带放电装置的电容接触器。欢迎来电咨询更多问题。
佛山市和有电器有限公司
FOSHAN HERO ELECTIRC CO;LTD.
华广振 先生 (市场部经理)
地 址: 广东 佛山市 市东上路67号
邮 编: 528000
传 真: 86 0757 82324696
电 话: 86 0757 82309026
公司主页: http://heyoudianqi.cn.alibaba.com
回复
7楼
感谢各位同仁的解答!应是接触器质量问题:电容接触器由高低触头组成一个回路,首先由低触头闭合,然后在短时间内由串联涌流电阻抑制涌流,最后由接触器主触头接通,完成整个闭合过程。由于高低触头的时间差没掌握好,而烧了电阻。
回复
8楼
时间由你掌握吗?