请资深人士解惑!下面这张自动喷水系统系统图中左侧废水立管起什么作用?有必要设置么?
请资深人士解惑!
下面这张自动喷水系统系统图中左侧废水立管起什么作用?有必要设置么?
22楼
如果系统不大,当然可以不设的,报警阀处的泄水阀可以满足要求。如果系统比较大,还是设置好一点,这样检修时不用把整个管网的水放空。
回复
23楼
左侧的是泄水用的,清空管道内的水用的,右侧的是检测用的,给最不利喷头实验排水用,严格的说,都应该有。
回复
24楼
第一次见此种设计,个人意见虽然合理,但是意义不大。
特别大的系统有点用处。
回复
25楼
一般都做!
如果不做的话 审图的也不会说什么!
回复
26楼
意义不大,可以不设
回复
27楼
有些设计单位主张在水流指示器附近另加试验排水管和阀门,其实在所通过的分区范围内必然有末端试验阀可以利用,不需多设试验设施,在自动喷水灭火系统上除了绝对的需要,应尽量减少阀门之类的关键,这对防止渗漏,减少误操作都有好处
回复
28楼
设了排水方便,我们做一般都设
回复
29楼
同意这个观点!!!
回复
30楼
1、一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5;
2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件;
用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
回复
31楼
1、一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5;
2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件;
用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。
回复