进入冬季以后,还有几个项目的电缆没有敷设,请各位高手帮忙指点一下除了温度以外还需要注意什么。在此先行谢过了。
进入冬季以后,还有几个项目的电缆没有敷设,请各位高手帮忙指点一下除了温度以外还需要注意什么。
在此先行谢过了。
2楼
冬季温度低,交联电缆的主绝缘层材料(高压聚乙烯)会变硬,敷设电缆时要注意弯曲半径不能太小,防止损伤主绝缘层。
其他的与平时一样,电缆头制作时的尺寸要严格按说明上的做,主绝缘层表面(剩余的半导体层)要处理干净,芯线头上要先压接线端子,主绝缘套管要套住端子,防止线芯进水;外护层交接处要用砂皮打毛后涂上密封胶后缩紧,也是离时水的措施。
回复
3楼
:handshake
非常感谢!!!
回复