二次泵系统水泵如何选,流量及扬程及连通管管径如何确定?
二次泵系统水泵如何选,流量及扬程及连通管管径如何确定?
2楼
我记得在暖通空调措施2003版上有介绍,你可以看看.
回复
3楼
对,<措施>2003版6.7.12条有规定。连通管则按最大旁通流量定。
回复
4楼
我想问一下,一般的水系统在什么情况下会装二次泵。
能不能讲给我听听,谢谢
回复
5楼
二次泵是在由于建筑太高,用一次泵会使冷水机组等承受太高压力,此时用二次泵,如上海经贸,深圳地王等
回复
6楼
主要为了节能:
因为一般冷冻机是要定流量的,而冷冻水要达到最不利点需要很高的扬程,如果用一次泵要求大流量高扬程的泵一直定流量运行。运行费用极大。采用两级泵,一级泵大流量第扬程,在冷冻机和二次泵间定流量运行;二次泵为变频泵,全年大部分时候负荷为60-70%,变频可节省大量运行费用。大多数大型系统都采用二级泵系统;有些流程半径小型系统或管道阻力较小的系统也可以采用一级泵系统。
多台冷冻机并行运作,实行台数控制的情况,一二次泵的旁通管一般为单台冷冻机对应的流量。因为超过这个旁通流量时,说明冷冻水供应能力过多,此时应关闭一台冷冻机及其对应水泵,下降一挡冷冻水量。
回复
7楼
现在明白多了,谢谢楼上的师兄们!!
回复
8楼
很感谢楼上得各位师兄们的高见哈!在这里能学到很多的东西哈!感谢各位哈
回复
9楼
我也做过一个用二次泵的,主要考虑的就是上面师兄说的节能.这样的系统把冷冻水的制取和冷冻水的输送分开,使系统的数控能力和节能得到提高,前提是制冷机组要用数控好的.
楼主的问题在技措里是能找到的.
回复
10楼
http://co.163.com/forum/content/359_185506_1.htm
回复
11楼
能把二次泵系统做好还是要点本事
回复