真空断路器电气合闸多次才能合上是为什么?
jackson9458
2009年12月13日 20:03:28
来自于断路器
只看楼主

XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!

XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台
正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!
免费打赏
zhangjunjie_163
2009年12月17日 15:41:32
12楼
1.检查跳闸线圈是否动作?
2.检查机械机构。
回复
woshihuaxinren
2009年12月17日 17:11:41
13楼
感觉可能是跳闸回路有问题
回复
红苹果
2009年12月17日 18:23:55
14楼
:)
.........................
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的..
.........................

楼主说这样的话,那问题应该不会出现在断路器身上,按4、5次才能合上去,估计是综保内部问题或者是外部接线问题。
回复
hasee1981
2009年12月18日 14:56:07
15楼
有故障 短路
回复
yangzhimin3109050
2009年12月18日 16:03:16
16楼
合闸线圈阻值发生变化了,因为设计不合理,线圈长期通电,虽然限位开关可以开短线路,可是当微动开关接触不好,很容易故障,我遇到过一次
回复
bj_haozl
2009年12月18日 17:17:55
17楼
你可以考虑不通过综保,直接进行电动合闸操作,来判断是保护的问题还是断路器的问题,直接断路器的合闸回路(航空插头4和14)送电,如果是断路器的问题应该,依然不能合闸,可检查电磁铁的行程是否合适。
回复
红苹果
2009年12月18日 17:43:39
18楼
楼上朋友。。
................
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸...
...............
回复
guohanyi-888
2009年12月19日 13:41:04
19楼
LZ的故障点侧重于微机保护方面,可检查微机内部是不是有“跳线”又或者是闭锁软压板之类的。也不排除微机内部线路故障
回复
dllscd
2009年12月19日 16:31:16
20楼
如果线圈动作,需要多次合闸才能合上,很有可能是线圈力量不够,动作1次合闸掣子动作1点,多次积累以后,最后一次才能合上;反过来说,如果这个线圈换到另1台上好用,那就是机构的问题,也就是合闸掣子处转动不灵活造成的。一家之言,仅供参考!
回复
tcchezhong
2009年12月21日 10:59:16
21楼
这是VS1质量不稳定的问题。合闸过程造成断路器辅助触点抖动,合不上鸟!VS1,经常出现的!
没有解决办法!换VD4试试吧!
回复

相关推荐