真空断路器电气合闸多次才能合上是为什么?
jackson9458
2009年12月13日 20:03:28
来自于断路器
只看楼主

XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!

XGN2的高压柜用的是VS1的真空断路器 机械合闸没有任何问题,用电气合闸的时候总是要合上至少5次才能合得上去,这是为什么?
我把连接在微机保护上的开入和开出点短接后也可以正常合闸,看起来像是微机保护的问题,但是把微机保护内部的芯片和另一台
正常的芯片互换后,问题任然存在,而且另一台仍然是好的。请各位大侠指教!
免费打赏
ccccyq
2010年09月14日 18:10:10
22楼
路过,看各位高手论剑
回复
wojv2009
2010年09月14日 18:27:57
23楼

支持版主的观点!按照上边说的首先要做的是区分是电气问题还是断路器机械机构问题。
回复
state-grid
2010年09月14日 18:58:27
24楼
我的DW15也碰到过这种情况
回复
wlsone
2010年09月14日 19:54:29
25楼
请问最后检查了是什么原因引起的啊,我也学习一下啊。多谢了。
回复
jy0255705
2010年09月16日 11:44:10
26楼
检查你做试验用的试验车,给出来的直流电源中含交流分量的电压是多少伏,你的问题我遇到过,询问微机综保厂家后,交流分量电压高,综保内部有些继电器不动作的。
回复
lfxue
2010年09月16日 14:16:16
27楼
路过,学习了。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开