10kV真空断路器触头开距是11±1mm,想知道这个开距根据什么计算出来的?见一个计算均匀电场中气体击穿电压的经验公式:Ub=24.22*x*d+6.08d为间隙距离,cmUb为间隙击穿电压,峰值,kVx为空气相对密度不知道适用不适用真空条件下!
10kV真空断路器触头开距是11±1mm,想知道这个开距根据什么计算出来的?见一个计算均匀电场中气体击穿电压的经验公式:Ub=24.22*x*d+6.08
d为间隙距离,cm
Ub为间隙击穿电压,峰值,kV
x为空气相对密度
不知道适用不适用真空条件下!
2楼
:L 难道没有人知道么???还是觉得麻烦或者没有奖励啊??要多少分可以说嘛!
回复
3楼
回答起来有点长。记住:10KV真空断路器的开距也不全部是11±1mm,11±1mm只是某些产品的尺寸。
回复
4楼
哦!现在还是在找如何计算真空条件下每厘米的击穿电压!
回复
5楼
:)
这计算问题嘛,请教断路器厂家技术员吧。。。
回复
6楼
不同产品有不同的要求,也不一定是11正负多少;还有9mm呢!我想应该和触头结构、真空度有关吧!请高手来!
回复
7楼
开距尺寸是根据所选用的灭弧室的参数来决定的。
回复
8楼
找京东方或宝光问问!这是纯粹的真空泡子制造问题!
回复
9楼
真空密度是0吧
所以那个公式应该是不适用的
回复
10楼
真空度有关吧
回复
11楼
请问楼主
Ub=24.22*x*d+6.08
24.22代表什么
6.08代表什么
回复