2楼
这个应该可以 单必须采取一定的措施啊
回复
3楼
可以,但是要考虑游泳池是不是全年使用的呢?
假设要是的话,那没问题,要是有部分时间不用的话,那就不能(或得有备用消防水箱)
回复
4楼
如常年使用,可作为消火栓水池,单采取过滤等措施。不可最为喷淋,水质不复合要求。
回复
5楼
可以,我现在就正搞这个东东
回复
6楼
谢谢各位的回复,本工程规划并没有批游泳池,但甲方必须让设计游泳池,故在设计图纸中将游泳池标为消防水池,消防泵房以后兼游泳池的水处理机房。郁闷啊,这样作可以吗?请教各位,我改怎么办????????
回复
7楼
难度系数不小,二者的标准不一样啊,可以先按照消防水池来设计,让甲方自己改.可要保证游泳池全年都要用,而且还要保证消防水量.
回复
8楼
这里有一下游泳池的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复
9楼
应该可以吧,但游泳池必需四季有足够水以备不时之需,换水时间应尽量短。
回复
10楼
不可以,游泳池有时候清洗什么的会没有水,具体管理起来水量保证难度也是比较大的,
回复
11楼
这样的问题确实越来越多
特别是水质、清洗等问题
回复