请教各位前辈,可否用游泳池兼作消防水池??
dbfdbf
dbfdbf Lv.2
2005年07月13日 12:26:47
只看楼主

请问各位前辈,游泳池可否兼作消防水池?

请问各位前辈,游泳池可否兼作消防水池?
免费打赏
wx8001
2005年07月13日 13:08:04
2楼
这个应该可以 单必须采取一定的措施啊
回复
maoxinqing
2005年07月13日 18:09:24
3楼
可以,但是要考虑游泳池是不是全年使用的呢?
假设要是的话,那没问题,要是有部分时间不用的话,那就不能(或得有备用消防水箱)
回复
liuguangyong2001
2005年07月13日 19:46:47
4楼
如常年使用,可作为消火栓水池,单采取过滤等措施。不可最为喷淋,水质不复合要求。
回复
bozi2008
2005年07月13日 21:46:13
5楼
可以,我现在就正搞这个东东
回复
dbfdbf
2005年07月14日 08:26:14
6楼
谢谢各位的回复,本工程规划并没有批游泳池,但甲方必须让设计游泳池,故在设计图纸中将游泳池标为消防水池,消防泵房以后兼游泳池的水处理机房。郁闷啊,这样作可以吗?请教各位,我改怎么办????????
回复
sg19800225
2005年07月14日 08:59:46
7楼
难度系数不小,二者的标准不一样啊,可以先按照消防水池来设计,让甲方自己改.可要保证游泳池全年都要用,而且还要保证消防水量.
回复
kj
2005年07月14日 09:59:46
8楼
这里有一下游泳池的资料:

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=1622&firName=%u6CF3%u6C60%u8BBE%u5907&allCount=42
回复
fushunhua
2007年10月17日 20:10:30
9楼
应该可以吧,但游泳池必需四季有足够水以备不时之需,换水时间应尽量短。
回复
honner
2007年10月17日 22:30:58
10楼
不可以,游泳池有时候清洗什么的会没有水,具体管理起来水量保证难度也是比较大的,
回复
grx
2007年10月19日 09:17:17
11楼
这样的问题确实越来越多
特别是水质、清洗等问题
回复

相关推荐

APP内打开