发布于:2005-07-13 14:38:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人完成的一个中央空调工程,去年经过一个冬季供热的运行,工况良好没有出现什么问题。但是今年夏季,进行制冷运行,水系统锈蚀十分严重,经常有铁锈堵塞风机盘管的进水口,需经常清洗,现已经运行1个多月了,中间经过几次冲洗,现在水中仍有大量铁锈,请教高手这是什么原因,有什么解决方法

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 水9601
    水9601 沙发
    大约2万多平米
    2005-07-13 16:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • 水9601
    水9601 板凳
    镀锌钢管和焊接钢管,水只进行了软化处理,没有除氧
    2005-07-13 16:22:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多