我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?
我们根据规范,通过建筑体积来查室外消防水量,但小弟一直搞不懂,我一直是觉得室外消防水量应该是和室外根据保护半径150米设置的室外消火栓有关,应该是根据同时使用室外栓的个数来确定消防水量,怎么会为什么室外消防水量跟建筑体积有关呢?哪位高手能详细的给小弟解释一下。
还有,当一幢建筑有地下室时,建筑体积要不要包括地下室,还是只算地上部分?谢谢!
谢谢各位高手,再问下,为什么要限制5-40米和15-40米的要求呢?
[
本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-12-21 09:51 编辑 ]
2楼
各位高手帮忙解答一下,不是高手的也可以发表看法啊
回复
3楼
保护距离和消防用水量两者都要满足,消防用水量满足的情况下,但是保护半径不满足的情况下,应该增设室外消火栓。个人见解。
回复
4楼
多层建筑主要考虑外部救援,高层立足自救,所以多层的室外水量是根据建筑体积来选取的,体积大,一旦失火,自然要求的水量也大,高层立足自救,室外水量相对作用有限,所以室内的水量较大。
回复
5楼
建筑体积绝定可燃物的多少,和发生火灾时火势的蔓延程度。
确定了室外消防用水量,就要确定室外栓的放置位置。比如距离结合器不小于15不大于40。距离建筑物外墙不小于5米不大于40米。保护范围多层150米高层100米。等。
根据室外消防用水量确定消火栓的布置数量。每个栓按10L-15L的供水量确定。
详见《建筑设计防火规范》7.3.6 7.2.2
给排水设计QQ群:4525793招人中。需有设计经验,并担任设计职位者加入。条件不符请绕道。
回复
6楼
建筑体积要包括地下部分,室外消火栓是为了发生火灾时向建筑物灭火
回复
7楼
请教关于室外消防水量的问题
回复
8楼
请教本单位建筑专业人员,他们说建筑体积不包括地下部分
回复
9楼
多层建筑主要考虑外部救援,高层立足自救,所以多层的室外水量是根据建筑体积来选取的,体积大,一旦失火,自然要求的水量也大,高层立足自救,室外水量相对作用有限,所以室内的水量较大。
回复
10楼
多层建筑主要考虑外部救援,高层立足自救,所以多层的室外水量是根据建筑体积来选取的,体积大,一旦失火,自然要求的水量也大,高层立足自救,室外水量相对作用有限,所以室内的水量较大。
回复
11楼
到底要不要算地下的面积啊?8楼说不要哦
回复