水箱(池)进水管口标高高于溢水口
wk-771020
wk-771020 Lv.3
2005年07月13日 22:10:47
只看楼主

建筑给水排水GB50015-2003第3.2.12条的理解进水管应在水池(箱)的溢流的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘高度等于进水管管径,但最小为25mm,最大不大于150mm.当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不小于管径的1/5,孔口宜装上同径的吸气阀或能破坏管内产生真空的装置。问一下各位大虾,那不是浪费水资源吗?给一个合理的解释,多谢

建筑给水排水GB50015-2003第3.2.12条的理解进水管应在水池(箱)的溢流的溢流水位以上接入,当溢流水位确定有困难时,进水管口的最低点高出溢流边缘高度等于进水管管径,但最小为25mm,最大不大于150mm.
当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不小于管径的1/5,孔口宜装上同径的吸气阀或能破坏管内产生真空的装置。
问一下各位大虾,那不是浪费水资源吗?给一个合理的解释,多谢
免费打赏
yjjnf2000
2007年04月06日 18:29:58
12楼
那水池(箱)的最高水位、进水管口的最低点、溢流水位 三者又有什么关系呢??
回复
jingzi555
2007年09月29日 12:39:24
13楼

我也想弄明白!
回复
eric.wang
2007年09月30日 02:20:41
14楼
对于生活水箱来说没有“进水管口与溢流水位之间还要满足2.5D”这个概念!这个2.5倍管径的概念是针对受水容器(个人认为即用水点),这里应该包括消防水池(箱)。生活水池(箱)不受此限。