关于消防(急)
chzgq123
Lv.2
2005年07月13日 23:24:33
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请教:一栋单元式住宅,长15米,宽10米,一张楼梯。每层两个套间,六层,每层高3.5米。需要每层设两个消火栓满足两支水枪的要求吗?
请教:
一栋单元式住宅,长15米,宽10米,一张楼梯。每层两个套间,六层,每层高3.5米。需要每层设两个消火栓满足两支水枪的要求吗?
免费打赏
歌者
2005年07月14日 08:15:17
2楼
好象可以不用做消火栓把
回复
gzh1982
2005年07月14日 08:25:05
3楼
可以不用做消火栓啊!!顶多加几个灭火器。
回复
果汁
2005年07月14日 08:40:59
4楼
根据《建规》8.4.1条第四款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅需要设置室内消火栓。 所以不需要设置消火栓!
回复
果汁
2005年07月14日 08:43:13
5楼
九层及九层以下的单纯的普通住宅我们这一般不设置灭火器!
回复
sg19800225
2005年07月14日 08:45:11
6楼
同意楼上的观点.
回复
弱水三千
2005年07月14日 09:10:00
7楼
按照规范可以不用设置消火栓的!
回复
弱水三千
2005年07月14日 09:13:52
8楼
晕!今天论坛又有变化了!
回复
johnson5595744
2005年07月14日 10:26:58
9楼
不用设置地
回复
ydh1981
2005年07月14日 14:20:40
10楼
啥也不用
回复
malong_555
2005年07月14日 14:45:54
11楼
agree !
回复
下一页
相关推荐
消防喷淋安装通病及防治措施汇总!
暖通工程施工
2024-09-13 10:16:16
江苏:这类住宅原则上不高于60米!应将消防设计技术审查纳入图审!开展消防验收现场评定
时事快讯
2024-09-12 10:43:42
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
建筑智能化
2024-09-10 10:48:56
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读
照明工程
2024-09-10 10:44:23
消防控制室值班人员火灾应急处置真实案例
建筑消防给水
2024-09-09 16:33:13
官方回复来了!防排烟风管材质是否影响消防验收
通风排烟
2024-09-09 16:32:15
消防水箱与生活水箱的区别
建筑给排水
2024-09-06 17:26:06
暖通空调——消防风管的安装
暖通资料库
2024-09-04 15:57:30
消防应急照明与疏散指示系统的联动机制是怎样的?
照明工程
2024-09-02 16:34:47
消防工程开工到竣工验收资料清单汇总!
工程项目管理
2024-08-29 09:54:46
消防泵房与水池不设置的问题
建筑消防给水
2024-08-26 16:04:40
消防水泵房最容易违反强条的一个常见问题
给排水资料库
2024-08-26 14:23:20
消防工程与智能化工程巡查要点
防雷减灾
2024-08-23 11:21:46
消防水泵为什么不能变频启动?
建筑消防给水
2024-08-23 11:21:02
什么是消防多线启动?和手动直接启动啥关系?
建筑消防给水
2024-08-23 11:20:54
科普|消防水泵及泵房设计规范
建筑消防给水
2024-08-22 16:14:44
废气收集处理设施安装维护消防安全指南
规范资料
2024-08-21 10:18:54
消防设计中,啥是防火分区设计?
给排水资料库
2024-08-16 09:34:42
消防设计标准是?不同场合的标准是?又是如何分类的?
给排水资料库
2024-08-12 14:58:16
消防工程从开工到竣工验收资料清单汇总!收藏备用!
时事快讯
2024-08-12 14:14:05
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开