照度困惑
lvbokele
lvbokele Lv.5
2005年07月14日 10:14:39
来自于照明工程
只看楼主

看了《建筑照明设计标准》规定了LPD还有对应照度,可是我取一定大小房间,按照给定的LPD值算出灯具,然后用不同软件算算照度,都达不到对应照度值,这是怎么回事哪

看了《建筑照明设计标准》规定了LPD还有对应照度,可是我取一定大小房间,按照给定的LPD值算出灯具,然后用不同软件算算照度,都达不到对应照度值,这是怎么回事哪
免费打赏
kafeiwan
2005年10月08日 09:03:17
12楼
现在我国LPD值低于日本,众所共知,日本是个节能技术十分先进的国家.相比之下我们的技术水平明显落后.是否在应该提高我国的LPD值标准值得考虑.
回复
kerdexx
2005年10月08日 11:32:27
13楼


1、日本的整体室内照明环境都比我们亮。
2、技术落后确实存在,这需要各各厂家的灯具设计师的努力求变。
3、LPD值标准提高不素太赞同,标准是按从严的要求制定出来的,如果把标准搞宽松了,那不素随变布灯都可以吗,只有严格的标准才能从一个方面促使国内的灯具厂家为了生存而提高灯具的品质,使生产低灯具效率的厂家被淘汰出局,让大家享受更舒适节能的光环境。
回复
wuxianchuangyi
2005年10月08日 12:02:59
14楼
对于层高大小开间的办公室也就是室空比较大时存在这个问题。
建议规范条文应做出解释。
比如:3.3X5.4 5.1米层高的小办公室,其实这种办公室在建筑物的一层经常会有个别几个。
除非把灯吊很低,否则不好满足。
回复
fdlight
2005年10月08日 21:07:13
15楼


这么高的天花,当然要吊低灯具~
或者可以考虑使用聚光金卤灯,呵呵~
回复