烟囱单独做了防雷接地,在-4米处放置水平接地体和垂直接地体没有马上回填,之后一直泡在水中,现准备测电阻,请问是先回埋还是先测电阻再回埋。是不是回埋前测的数据比回埋后测的数据大这么个说法

烟囱单独做了防雷接地,在-4米处放置水平接地体和垂直接地体没有马上回填,之后一直泡在水中,现准备测电阻,请问是先回埋还是先测电阻再回埋。

是不是回埋前测的数据比回埋后测的数据大这么个说法
免费打赏
yunshengbo
2009年12月17日 19:10:45
2楼
向您说的这种情况,如果垂直接地极和水平接地极都在水中,测量的值应比回填后测量结果小。
回复
wanglun0817
2009年12月17日 21:39:06
3楼
应该先回填,测量接地电阻的值是建立在土壤的电阻率基础上 的概念,如果电流经过垂直接地体的时候,它以电流场的形式四处扩散,是接地体的四周大地具有不同的电位。所以测量接地电阻的阻值得先把土壤回填
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:25:34
4楼
不好意思!000000000000000000000000000000000
回复
ccccyq
2010年03月10日 17:43:37
5楼
同意3楼
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:35:04
6楼
如果垂直接地极和水平接地极都在水中,测量的值应比回填后测量结果小
回复
zhanfeng8210
2010年06月07日 17:15:44
7楼
luguo
回复
zhifei1005
2010年06月20日 09:10:59
8楼
肯定要先回填才行!
要不然你的接地极根本都没有制作完成,或者说你那根本不是接地极了!
回复
leonic
2010年07月02日 14:59:52
9楼
应该先回填,测量接地电阻的值是建立在土壤的电阻率基础上 的概念,如果电流经过垂直接地体的时候,它以电流场的形式四处扩散,是接地体的四周大地具有不同的电位。所以测量接地电阻的阻值得先把土壤回填
回复
dianqipanli
2010年07月02日 20:00:19
10楼
1在水中测得值应比回填后阻值小。
2应回填后再测,这样数值准确。
3雨后三天再测,阻值真实,所以回填后,不应马上测。