各位高手大哥大姐们```~请教以下``我做一个高压配电室,双回路.小母线要在提升柜打断几个电压线.一般都表示的是LaLbLc,但是上面给标的是KMa KMb KMc 还有个La.Ln.我想问下为什么用KM表示???KM一般是空母呀``
各位高手大哥大姐们```~请教以下``我做一个高压配电室,双回路.小母线要在提升柜打断几个电压线.一般都表示的是LaLbLc,但是上面给标的是KMa KMb KMc 还有个La.Ln.我想问下为什么用KM表示???KM一般是空母呀``
2楼
KM是控制电源,La,Ln是柜内照明电源(交流220V)。
回复
3楼
同意区管的意见!
回复
4楼
KM是控母怎么能是电压呢```
应该打断的是电压线么````````
为什么要用KM来表示呢???:o
回复
5楼
还有就是高压柜的柜内照明到底有几种表示,为什么我以前看到的都是ZMa,ZMn。现在那边是MMa MMn能解释下吗?
还有多少种表示????
回复
6楼
高压柜内没有“ZM”线号的,如果你想设计,那就是另外一种了。
回复
7楼
老代号了!现在要用新的
回复
8楼
飘过飘过飘过
回复
9楼
电梯井到防雷接地怎么做?
回复
10楼
lingxuct 发表于 2009-12-16 08:10 KM是控制电源,La,Ln是柜内照明电源(交流220V)。正解:),柜子是控制与照明分开的,对电源要求不一样