甲类的化工厂消防怎么做?
jjwumin
jjwumin Lv.3
2005年07月14日 15:10:07
只看楼主

生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!

生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?
消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?
第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!
免费打赏
wpeipei
2005年07月15日 01:43:18
2楼
我也没做过。不过基本的套路是一定的。
建规上有甲类厂房的室内外用水量定额,可以直接查到。如果有甲、乙、丙类液体储罐还要设置冷却用水。


生产中如果用到蒸汽,喷淋部分采用蒸汽灭火系统。

如果没有蒸汽喷淋就参照《低倍数泡沫灭火系统设计规范》设计。

消火栓系统我认为也应该采用泡沫系统。
回复