制冷剂过多或者是过少对蒸发温度和冷凝温度的影响??请高手解答
制冷剂过多或者是过少对蒸发温度和冷凝温度的影响??请高手解答
2楼
制冷剂过多时,蒸发温度和冷凝温度都会过高;制冷剂过少时,蒸发温度会过低,但制冷量会明显下降,冷凝温度会随排气温度升高而升高。
回复
3楼
:)
回复
4楼
对于毛细管、孔板等固定节流装置的系统,制冷剂充注量过多,可能会引起蒸发器供液量过大,造成压缩机湿压缩的危险
回复
5楼
在一些靠制冷剂冷却压缩机电机的机组内,制冷剂过少会因为吸气温度的上升造成压缩机的工况恶略,压缩机温度升高,甚至烧毁压缩机。
回复
6楼
在一些靠制冷剂冷却压缩机电机的机组内,制冷剂过少会因为吸气温度的上升造成压缩机的工况恶略,压缩机温度升高,甚至烧毁压缩机。
回复
7楼
过少,供液量少温度下不来,压缩机吸气过热度大,压缩机温度会高,
过多,冷凝温度高压缩机排气压力高,供液温度也高,也会制冷不良,小系统可能会回液.
回复
8楼
制冷剂量过多还可能影起 液击哦
回复
9楼
:)
回复
10楼
路过,学习了。:)
回复
11楼
路过!
回复