土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 您在户式中央空调工程设计时,比较倾向于哪种型式

您在户式中央空调工程设计时,比较倾向于哪种型式

发布于:2005-07-14 18:04:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
详情可参见专题:《户式风冷热泵中央空调系统的设计》,链接为:

http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200507142185/index.htm

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • galford005
    galford005 沙发
    户式热泵机组的水管管径一般比较小(不超过DN65),管路之间多为管螺纹连接,如果采用增强塑料等材质其连接多为热熔或胶水粘结。选择水过滤器的目的是过滤水管道在安装时产生的杂质及长时间运行管路腐蚀、结垢等剥落的杂质,避免杂质进入换热器,如果杂质一旦进入换热器危害非常大,将可能造成换热器局部堵塞。如果机组换热器使用的是钎焊板式换热器或套管式换热器将很难去除,因为这两种换热器不能进行机械清洗只能尝试通过反冲的方式去除。如果不能有效清除换热器内的杂质将导致水侧换热器局部水流量下降,而此时冷媒侧冷媒流量基本维持不变,有可能导致水温逐渐下降甚至低于水的冰点,由于堵塞的水侧流量下降致使与之相邻的冷媒侧不完全蒸发,出现回气管结霜甚至结冰的情况,容易使压缩机产生液击。如果换热器局部堵塞程度比较轻,此时系统的整个水流量并没有发生太大的变化,水流保护开关不起作用。而防冻保护传感器(插入到换热器内部检测水温度)也检测不到该最低温度点,防冻保护并不能起作用,可怕的事情发生了--换热器冻坏直至整个制冷系统报废。为了防止象镀锌管施工使用的生料带、麻绳等杂质堵塞换热器除在施工过程中规范施工外,在厂家的冷水机组设计过程中也能避免这种情况的发生。
    2005-07-14 18:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • galford005
    galford005 板凳
    户式热泵机组外水管设计也要按照免维护和少维护的设计选择适当的水管材质,不然机组内虽然选用了适当的水管材质,但机组外仍然使用易生锈、结垢和腐蚀的水管整个水管路系统也不能实现免维护和少维护。我认为生产厂家在户式热泵机组的产品安装说明书上应对水管路材质作出明确规定,哪些材质不允许使用,哪些材质推荐使用,并由生产厂家的技术人员对经销商和安装商进行全员培训,彻底避免由于水管路材质的影响造成的水系统堵塞。从而减少由于管路堵塞造成的水流量下降冻坏换热器的现象发生。
    2005-07-14 18:06:14

    回复 举报
    赞同0