请教诸位大虾,我有个加固方面的问题想咨询下我有个项目在地下一层,原设计是C35混凝土,现在搅拌站送混凝土的时候送成C30的了,经过验算,C30的时候,柱子轴压比都超了,引起的钢筋都小了,现我想用增大截面法加固,按照06SG311-1的做法,地面0.000处,新增的钢筋如何锚固呢?哪位大虾能不吝赐教,谢谢
请教诸位大虾,我有个加固方面的问题想咨询下
我有个项目在地下一层,原设计是C35混凝土,现在搅拌站送混凝土的时候送成C30的了,经过验算,C30的时候,柱子轴压比都超了,引起的钢筋都小了,现我想用增大截面法加固,按照06SG311-1的做法,地面0.000处,新增的钢筋如何锚固呢?哪位大虾能不吝赐教,谢谢
2楼
我也是新手,不过我可以把我在学习的图纸里的锚固截图发给你看下,个人觉的是提高砼等级比做柱加大截面要经济的多。。。。。
回复
3楼
楼上的这位兄弟能否把楼层处钢筋的锚固发一个看看,如果你能把图传给我看看就更感谢了
回复
4楼
加大截面的钢筋底部应该植入基础内,上部应穿过地下室顶板并向上延伸一定高度,满足锚固要求。
回复
5楼
当采用外包钢方法加固柱子的时候,不知道诸位大侠在梁柱节点是如何处理的
回复
6楼
haohhhhhhhh
回复
7楼
植筋最好要锚固到基础结构部位,还应满足植筋锚固规范!
回复
8楼
沙发正解,不再累述
回复