净空高度超过6米,不划防烟分区,排烟量如何计算,请大家畅所欲言
净空高度超过6米,不划防烟分区,排烟量如何计算,请大家畅所欲言
2楼
净空高度超过6米不划分防烟分区,按规范满足防烟区每平方米地板面积排出1m3/min(60m3/h)排烟量。个人觉得规范这个净空高度应该设一个限值,如果净空高度太高则排烟量需加大或按换气次数计算。
回复
3楼
同意楼上说的,此时防烟分区即为防火分区,是不是每个防烟分区设一套排烟系统,你们通常如何做
回复
4楼
地下两层,每层近1万平米,立体停车位,层高5.4米,我是诱导加机械排烟,风管走在车道上,大家讨论一下,各抒己见
回复
5楼
学习下
回复
6楼
受教了,谢谢!希望发更多有用的东向........
回复
7楼
按规范满足如负担一个防烟区每平方米面积60m3/h排烟量。
个人觉得规范这个净空高度应该设一个限值,如果净空高度太高则排烟量需加大或按换气次数计算。(如车库用换气次数,中庭等)
回复
8楼
净空高度超过6米是什么地方,如果是中庭按照3次换气次数计算,其他按照60/m2
回复
9楼
能在详细说点吗?
回复