22楼
北京市院的技术细则里有详细的叙述,包括对L 、T形剪力墙何时定义为短肢墙都有说明,可以找来看看
回复
23楼
受教了 多谢大家分享经验
回复
24楼
<
<高规>
>若干问题解说中指出,短肢墙较多的剪力墙结构,短肢墙承担的倾覆力矩占总倾覆力矩的40%~50%。小于40% 的话 我也觉得可以按一般剪力墙结构。
高规>
回复
25楼
收益了,呵呵,谢谢版主
回复
26楼
觉得大家回答的都不错,以后我要好好学,争取也能解决几个问题
回复
27楼
看周期.看剪重比,看抗倾覆,如果与规范相差太多.就的调.如果短肢剪力墙多的话 貌似周期比 还有扭转平动振兴 会不怎么好过吧 即使过了 也不太理想.短肢剪力墙结构的必要条件:抗震设计时,短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不大于结构总底部地震倾覆力矩的 50%。
短肢剪力墙结构的下限:当短肢墙较少时,如短肢墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩小于结构总底部地震倾覆力矩的 15%~ 40%,则可以按普通剪力墙结构设计。下限规范没有规定,用户可以灵活掌握。
回复
28楼
