各位楼主你们好,有没有生产12kV-6300A隔离手车生产厂家,价格及外形图
chhwz
chhwz Lv.8
2009年12月17日 14:23:57
只看楼主

110kV/10kV-100000kvA变压器进线隔离(12kV-6300A)带两台(12kV-4000A)进线柜,请各位楼主帮忙

110kV/10kV-100000kvA变压器进线隔离(12kV-6300A)带两台(12kV-4000A)进线柜,请各位楼主帮忙
免费打赏
tudashi63
2009年12月19日 21:39:40
2楼
100MVA变压器10kV出线电流为5700A,要选用6300A隔离开关和断路器,短路开断电流也要到50kA左右。这么大电流用手车柜就非常不安全了,建议使用固定柜。另外,5700A的母线也是非常困难的,常规矩形母线既浪费又不理想,建议采用特殊母线。 bksydq@126.com联系。

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2009-12-19 21:46 编辑 ]
回复
chhwz
2009年12月20日 19:44:30
3楼
固定翻线柜我知道,用D型母排,国内成套企业没有6300A触头盒及手车触头,国外有,不过还是谢谢楼主:call:
回复
tcchezhong
2009年12月21日 11:34:57
4楼
一、建议把主变变成两台。降低短路电流和额定电流。
二、大电流断路器,采用固定式滴!不要考虑破手车啦!
三、可以直接分成两段母线,各占50%的负荷。
回复
hwc_wy
2009年12月24日 15:56:13
5楼
这么大的隔离手车没用过,国外可能有,国内谁能保证接触性能,烧个手车不要紧,把系统烧了就麻烦大了,
回复
chhwz
2010年01月05日 21:13:22
6楼
看来国内还没有,可能市场很窄,没有公司肯开发,主要政府没有给公司开发产品上没有支持力度,国内成套公司的出路啊。。
回复
达人赵强
2010年01月06日 10:48:29
7楼
这么大的隔离手车没用过,国外可能有
回复
tudashi63
2010年01月06日 16:22:20
8楼

"D型母排"的载流能力有限,电流密度在1.5A/mm2,其优点是电场比较均匀,在穿墙套管处不易击穿,多用在40.5kV系统。我推荐的是槽形母线,电流密度在2.0A/mm2,与矩形母线相比电场比较均匀程度要好。6300A额定电流使用梅花或鸭嘴式触头都不可行,其原因是:它们都是桥式触点,有两个触点,离得又很近(30~60mm),热源集中,散热困难。见下图。

[ 本帖最后由 tudashi63 于 2010-1-6 17:09 编辑 ]
回复
ya_123
2010年01月06日 16:34:34
9楼
还没见过这么大的隔离手车
回复
chhwz
2010年01月13日 21:32:02
10楼
非常感谢 tudashi63楼主提醒,不知楼主推荐的是槽形母线样本,请发chhwz@vip,163.com,谢谢
回复
一笑7806
2010年11月02日 22:03:38
11楼
学习啦!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐