系统接地
mdjxms
Lv.3
2009年12月17日 17:17:30
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请问10KV变电所系统接地是否能和防雷接地、防静电接地接在一起。
请问10KV变电所系统接地是否能和防雷接地、防静电接地接在一起。
免费打赏
lingxuct
2009年12月17日 19:05:46
2楼
10KV系统是高阻接地,其他接地只要接地电阻符合规范要求,可以共用。
回复
wangdan8878114
2009年12月19日 00:01:59
3楼
可以的
所有的接地都是为了防止漏电
所以是可以的
但是区管说的对只要符合电阻要求
测接地能过去就行勒
回复
mdjxms
2010年01月28日 12:39:10
4楼
:handshake
回复
wangzhiqungz
2010年01月28日 22:47:26
5楼
一般目前的电房都是这么做的,采用联合接地。但如果电房是独立的,最好是10电房接地跟低压接地分开……
回复
相关推荐
避雷塔!化工厂油库防雷好帮手!安装高度及有效保护范围详解!
电气工程
110语音配线架的线缆打法
电气工程
为什么?中国用220伏电,美国用110伏电?
电气工程
配电箱的尺寸确定、安装方法,以及接线方式!
电气工程
变压器连接组别,你了解多少?
电气工程
数据中心基础设施运维管理模型(1)
电气工程
关于变电站,你了解多少?
电气工程
变频器无法启动?原因竟然是干扰,你会怎么处理?
电气工程
镀锌钢冷却塔防腐蚀与水质处理
电气工程
临时用电容量计算、变压器电缆选型、配电箱安装
电气工程
关于《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024,你想知道的都在这
电气工程
图文并茂讲解电缆终端头和中间接头的制作
电气工程
机电管线穿墙、板套管封堵做法汇总
电气工程
LED照明配电回路线路过长需满足保护灵敏度的要求
电气工程
电气安装工艺控制标准图文大全
电气工程
消防报警安装与调试
电气工程
3种穿线管KBG、JDG、SC有什么区别
电气工程
电缆电线燃烧性能规范要求总结
电气工程
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
电气工程
箱式变电站适用场所、配置方式及其他注意事项
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开