关于低压柜门接地的问题
yujunzhilian
2009年12月17日 19:42:33
只看楼主

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩现在线径的大小怎么取?我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?
我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩
现在线径的大小怎么取?
我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?
免费打赏
qq5812580
2009年12月17日 23:26:26
2楼
我是用6平方的。2.5小了吧
回复
qiqi19801209
2009年12月18日 14:08:38
3楼
好像都应该用编制线吧;
回复
hwc_wy
2009年12月22日 16:10:20
4楼
没仪表等电气元件或者是安全特低电压的可以良好的铰链连接就满足要求,怕接触上有问题,可以用2.5,有仪表灯要根据实际的电流短路容量考虑,用6m2是常规面板的做法
回复
yangzhiguo123321
2009年12月22日 21:02:45
5楼
6平方的
回复
wqq712
2010年01月08日 09:29:29
6楼
哈哈 学习了 分析的精辟!
回复
hjsxw
2010年01月09日 14:04:50
7楼
根据GB7251.1-2005 7.4.3.1.5 c)在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉连接和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性。
不过我们的做法也是所有门都有接地线,好像有要求必须采用镀锡铜编织线连接,不知道出自哪里。。。。
回复
111wei
2010年01月11日 11:24:49
8楼
学习了 分析的精辟!:) :victory:
回复
zt009n1
2010年01月11日 11:33:00
9楼
用铜编制接地线有没有标准上的支持?
回复
lxzh-001
2010年01月11日 16:19:34
10楼
要6平方的吧。
回复
liqing126
2010年01月11日 19:02:29
11楼
不知道标准有没有规定,但我们通常都要做接地的
回复