关于低压柜门接地的问题
yujunzhilian
2009年12月17日 19:42:33
只看楼主

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩现在线径的大小怎么取?我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?
我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩
现在线径的大小怎么取?
我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?
免费打赏
ypbiz
2010年01月11日 23:08:19
12楼
如果门上没有超过安全特低电压的器件,可以认为柜子的结构,如铰链等,满足接地连续性,可不用另外连接接地跨门线;另一方面,装有超过安全特低电压的器件,应当用试验的方法验证,接地连续性,门上的易触及的导电部件与主接地端子之间的电阻应小于100毫欧。但实际上通常都连接黄绿双色线或铜编织线,确保接地连续性。:victory:
回复
yeyishuang_a
2010年01月30日 12:04:04
13楼
GB7251.1-2005《低压成套设备和控制设备 第一部分》7.4.3.1.5 c)中规定“……此保护导体的截面积取决于所属电器电源引线截面积的最大值,……”,也就是说引至门和面板等上面的导线,其截面积最大的有多少,接地线截面积就等于多少.
回复
yeyishuang_a
2010年01月30日 12:06:31
14楼
一般也就是2.5平方毫米的BVR黄绿双色的塑料绝缘线就行.
回复
cdj23983
2010年01月30日 18:41:12
15楼
支持13楼的说法!
回复
hxrct
2010年01月30日 21:07:16
16楼
GB7251.1 中 第7.4.3.1.10条中规定比较明确
回复
yeyishuang_a
2010年02月03日 13:39:35
17楼
目前讨论的是门的接地问题,如果是讨论元器件的接地问题那应该按照GB7251-2005中 第7.4.3.1.10条规定.
回复
dzkdzk
2010年02月03日 15:13:02
18楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liqing126
2010年02月05日 20:30:42
19楼
没仪表等电气元件或者是安全特低电压的可以良好的铰链连接就满足要求,怕接触上有问题,可以用2.5,有仪表灯要根据实际的电流短路容量考虑,用6m2是常规面板的做法
回复
guduwuxi
2013年05月24日 12:01:40
20楼
hxrct 发表于 2010-1-30 21:07 GB7251.1 中 第7.4.3.1.10条中规定比较明确能不能讲解一下第10条
回复
szq0819
2013年05月25日 16:32:34
21楼
对头~~标准是标准,实际都加接地!
回复

相关推荐