关于低压柜门接地的问题
yujunzhilian
2009年12月17日 19:42:33
只看楼主

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩现在线径的大小怎么取?我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?

请问一下,低压柜门上面的接地线用多大的?
我们以前只是在有二次元件的柜门上焊了接地桩,然后用的2.5的线接的地,后来说凡是活动门都要焊接地桩
现在线径的大小怎么取?
我看用6平方的线很丑,用2.5的线好看些,不晓得行不行?标准呢?
免费打赏
sinan945
2013年05月27日 20:46:52
22楼
qiqi19801209 发表于 2009-12-18 14:08 好像都应该用编制线吧;不是好像,应该是肯定的,因为要做到接地的连续性,用裸铜编织带是最好的办法,至于多大了,就有不同的说法了。
回复
硕硕
2013年05月29日 10:16:08
23楼
yeyishuang_a 发表于 2010-1-30 12:04 GB7251.1-2005《低压成套设备和控制设备 第一部分》7.4.3.1.5 c)中规定“……此保护导体的截面积取决于所 …:handshake
回复
611-fj
2013年06月13日 10:17:23
24楼
低压我们用的都是2.5的黄绿线,高压才用裸铜编织线..