如果你是监理,你怎样区别桥架和线槽?
jijiwaiwai123
2009年12月18日 14:32:19
只看楼主

我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?

我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?
免费打赏
bcm
2009年12月18日 20:47:04
12楼
我的理解是线槽是用来走电线支线的,桥架是用来走电缆的,桥架比线槽正式。请指教
回复
honyyou
2009年12月19日 00:40:26
13楼
我个人理解:线槽根据材质来分可以分为塑料(PVC)线槽和金属线槽,普遍指的是槽宽100mm规格以下的,而大于100以上规格的线槽基本上都为金属材质,即金属槽架。金属槽架是桥架家族中最常见、使用最广的一种。塑料(PVC)线槽可以参照PVC线管的相关要求验收,金属线槽则要参照桥架的相关要求验收。
如果是用于弱电工程,要看设计有没有屏蔽要求,如果有,建议还是用金属线槽(小规格桥架),如果图纸没有标注清楚,则要咨询设计,明确要求后再下定论。
回复
jundi1000
2009年12月19日 09:43:18
14楼
施工图上标注的是线槽还是桥架呢?
回复
土财主
2009年12月19日 13:29:25
15楼
桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的,线槽是敷设导线和通讯线缆的;桥架比较大(200x100到1000x200),线槽比较小;桥架拐弯半径比较大,线槽大部分拐直角弯;桥架跨距比较大,线槽比较小;固定、安装方式不同;在有些场所,桥架是没有盖的,线槽几乎全是带盖密闭的。
回复
gzmo
2009年12月19日 14:16:22
16楼
规范是这样说的:
2.0.1 桥架 cable supporting system
由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的具有连续刚性的结构系统(简称桥架)。
回复
huanglianmin
2009年12月19日 15:55:00
17楼
看来很多人对这问题都模糊了。按技术规范走!
回复
dgbyls
2009年12月19日 17:44:45
18楼
对的,要求其提供“线槽必须严格遵照桥架规范执行”的证据来。
回复
jpr0814
2009年12月19日 19:54:45
19楼
有一点看大家没有提到补充一下,线槽和桥架的结构受力考虑应该是不同的。规格到一定后就一定要使用桥架了,看看标准图籍中线槽规格最大是多少!
至于说线槽只能敷设导线就很不妥了,只是大家做的较多的是这样罢了。
回复
哄哄34
2009年12月20日 15:50:36
20楼
只有明白什么是桥架,什么线槽?线槽是不能用作架空的,桥架可以改作线槽用,但线槽是不能替代桥架的
回复
huang.zg
2009年12月21日 08:45:45
21楼
施工中经常遇到槽式电缆桥架,应该是楼主说的线槽吧。
回复