如果你是监理,你怎样区别桥架和线槽?
jijiwaiwai123
2009年12月18日 14:32:19
只看楼主

我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?

2009年12月21日 19:03:42
32楼
1. 查验合格证;

2. 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。
回复
xingtianwu
2009年12月21日 20:22:02
33楼
桥架和线槽本质上的用途是相同的,一般在敷设大型的动力线路时考虑使用桥架,在布设照明等时为了降低造价,多使用线槽。它们之间存在交集,但没有明确的分界点。
回复
mw520zll
2009年12月21日 21:40:38
34楼
桥架里包括槽式桥架(即线槽),规范好像也是这么写的
回复
pigl
2009年12月22日 04:37:18
35楼
监理具体指的是什么条款不满足要求啊?说来长长见识。
回复
短路以后
2009年12月22日 09:20:15
36楼

顶起来。
回复
yuan_sjtu
2009年12月22日 09:51:32
37楼
弱电的线槽和槽式桥架是一回事么 感觉强度要求不一样啊

[ 本帖最后由 yuan_sjtu 于 2009-12-22 09:53 编辑 ]
回复
lhsjy2009
2009年12月22日 11:26:36
38楼
从来没用过线槽的在这里学习了!
回复
lhsjy2009
2009年12月22日 11:28:28
39楼
从来没用过线槽的在这里受教了!:loveliness:
回复
badao001
2009年12月22日 11:29:27
40楼
结合2#和16#的观点,这个问题已经很明确了,在规范、规则不明确的情况下,与监理打交道"沟通"很重要,呵呵,做工程就这样。
回复
kaixin8243626
2009年12月22日 13:05:39
41楼
这个问题一直争论不休


我个人观点是桥架里包括槽式桥架(即线槽),规范好像也是这么写:)
回复

相关推荐

APP内打开