我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?
我曾经在宜昌做过一个弱电机房。当时在进线槽的时候,监理以桥架的标准进行验收,我司进场的线槽都不合格,要被勒令退场,这可是在武汉订购的,退场可要损失不少钱的,项目经理无法了。后来公司技术专员去了跟监理对峙,一切OK,线槽就是线槽不是桥架,如果你是监理或者你是被退场一方,你如何解决?
72楼
学习了,没做过桥架和线槽
回复
73楼
先确认其名称!在依据标准进行审核
回复
74楼
用桥架跟线槽在这里都差不多嘛
弱电机房出线建议采用弱电桥架
回复
75楼
《民用建筑电气设计规范》条文解释里有:
8.10 电缆桥架布线
8.10.1 本节适用于电缆梯架和电缆托盘(有孔、无孔)。槽式桥架属金属线槽列于本章8.5节中。
我大致明白了,我最近也有这个疑惑
回复
76楼
能发几张图片上来看看吗,那样的话就更能说明了。
更明确了。
回复
77楼
线槽就是桥架的一种而已
回复
78楼
如果我是监理,怎样区分得看你老板的表现说话;P ;P ;P ;P
回复
79楼
我是监理。
你这监理做的真是不知所谓。查验物资进场,你至少应先了解进场物资的正确与否。只查外观还远远不够。合格的监理还应该知道产品系列的规格应用还有施工技术规范。甚至优缺点,事宜范围等等。监理行业素质真是参差不齐。
回复
80楼
我是监理。
你这监理做的真是不知所谓。查验物资进场,你至少应先了解进场物资的正确与否。只查外观还远远不够。合格的监理还应该知道产品系列的规格应用还有施工技术规范。甚至优缺点,事宜范围等等。监理行业素质真是参差不齐。
回复
81楼
我不是搞电气的,我也知道线缆和桥架的搭设间距要求是不同的。
回复