有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!
有一变电站,里面有两个1250千伏安的变压器,电气专业提不出发热量,想请教各位高手如何计算它的发热量和通风量啊!谢谢!
2楼
我用热平衡法计算过一个
需要至少8次的换气次数
技术措施上数据偏小
另有资料称8~15次
回复
3楼
首先变压器的散热量应该是由电气专业提供,并完全可以通过查阅变压器样本得出。知道发热量,可以根据红宝书第二版公式9.3-1进行计算。附件中为我总结的变配电室通风计算标准,供参考。
回复
4楼
变压器通常有电力损耗,在5~6%左右(可按照变压器的效率进行折算),以此作为发热量进行计算就可以满足需要的通风量。
回复
5楼
谢谢大家了
回复
6楼
学习了,谢谢
回复
7楼
谢谢,学习了,有人告诉说8也有说要30次换气量,就没有个标准的。现在明白了。
回复
8楼
明后了,谢谢!原来没搞清楚怎么算的
回复
9楼
谢谢
回复
10楼
十分感谢各位前辈的奉献
回复
11楼
<简明通风设计手册>
上有换气次数变电室为 10次/H , 配电室为 3次/H.