按照塑料排水管规范,高层建筑穿过楼板的部位需要安装阻火圈,但实际上很多工程均没有做阻火圈。各位大侠,高层建筑穿过楼板的部位是否需要安装阻火圈?
按照塑料排水管规范,高层建筑穿过楼板的部位需要安装阻火圈,但实际上很多工程均没有做阻火圈。
各位大侠,高层建筑穿过楼板的部位是否需要安装阻火圈?
2楼
要的。我做过的工程在验收的时候就是因为没有设置阻火圈而没有通过。
回复
3楼
是要做的,可以看看规范,至于工程中不规范的做法就不好说了
回复
4楼
设计图说明肯定有要求的,但在施工中漏掉,检查中一定要叫施工单位做的。
回复
5楼
根据规范,都要求装阻火圈啊
不过我们阳台的排水立管一般都没装
回复
6楼
一定要装的,不要让施工队偷工减料
回复
7楼
学习了,要的
回复
8楼
要做。
回复
9楼
规范上要求一定要做的,不要让施工单位偷工减料!!!!!
回复
10楼
规范上要求一定要做的,不要让施工单位偷工减料!!!!!
回复
11楼
阻火圈放置部位 按我国建设部《CJJ/T29-1998建筑排水管硬聚氯乙烯管道工程技术规程》,高层建筑和有防火要求的其它建筑的下列部位应放置阻火圈 1、明敷管道的主管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。 2、明敷管道的横支管和暗设主管相连接的贯穿墙体部位应设阻火圈。
3、横管穿越防火分区隔墙时,穿越墙体两侧部位均应设阻火圈。 4、排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设阻火圈。
回复