柴油发电机首次启动能带最大的负荷是多少
lrdlrd
lrdlrd Lv.2
2009年12月21日 12:50:26
只看楼主

1600KVA柴油发电机,在2路都失电情况下,启动,一次性能带得最大负荷按百分之多少计算,我们按70%算,70%或60%是怎么确定的。有什么原因吗?

1600KVA柴油发电机,在2路都失电情况下,启动,一次性能带得最大负荷按百分之多少计算,我们按70%算,70%或60%是怎么确定的。有什么原因吗?
免费打赏
lingxuct
2009年12月21日 14:55:23
2楼
按100%的额定电流可带,功率不好计算,用控制电流的方法控制输出。
回复
大鼻山
2009年12月21日 20:58:02
3楼

这个问题问的好。国外有不少发电机样本里,标明有容许启动容量,但国产样本不多见。其具体值跟发电机本身性能(如励磁方式)有关。:call:
回复
大鼻山
2009年12月21日 21:08:32
4楼
比如在励磁电流倍数为0.5时:当启动0.4倍发电机容量的负载时,发电机母线稳态电压为0.75;当启动0.8倍发电机容量的负载时,发电机母线稳态电压为0.6;当启动1倍发电机容量的负载时,发电机母线稳态电压为0.5。:handshake
回复
pigl
2009年12月22日 04:15:48
5楼
楼主有幸遇到高人解答。
回复
短路以后
2009年12月22日 09:12:24
6楼

高人啊。支持!
回复
wlsunway
2009年12月24日 08:56:02
7楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
ccccyq
2010年09月14日 18:36:35
8楼
不知有哪位同行有没有相关的资料传上来共享一下啊
回复
zeizei110
2010年09月15日 08:41:17
9楼
根据经验负载都是慢慢加上去的,柴发稳定后一般先加40%的负载,然后提高到60%,设计时负载不会超过柴发容量的80%;如果有2台并机,负载是自动分配的。