刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm??
设计牛
设计牛 Lv.12
2009年12月21日 15:09:56
来自于3D3S
只看楼主

在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息有何根据出处在那?这个是重点

在做柱脚节点验算时计算书里的报错信息
有何根据
出处在那?这个是重点
免费打赏
nyshch
2010年01月31日 19:25:05
2楼
不会吧,规程规定的是应该不小于24mm
回复
zhj207319
2010年02月01日 13:17:11
3楼
没有呀,我们一般都是24mm,可以算过去就可以了呀
回复
设计牛
2010年03月15日 15:26:53
4楼
切实是怪了
以前用8.0一直好好的
现在9.0的门钢刚接柱脚向调成24的就直接报错

设计失败!
刚接柱脚锚栓直径不宜小于30mm.

端部设计类型: 刚接柱脚(4); 此类端部个数:1
回复
wyltyjy
2010年07月21日 05:25:57
5楼
学习中,难得好东西:call:
回复
幸福是什么
2010年07月21日 13:59:50
6楼
程序默认刚接柱脚锚栓直径不小于M30,是出自钢结构设计手册的经验说法。铰接柱脚可人为选择。规范上没有明确规定不能小于M30。
回复
ltgg2008
2010年07月21日 16:25:27
7楼
学习了
回复
aningtang
2010年07月25日 07:28:35
8楼
铰接柱脚不能小于M24,刚接柱脚不能小于M30。

wx_1669792506418:出自于哪本规范呢?

回复
luojinlian007
2010年10月31日 22:43:15
9楼
这是钢结构结点图集里面写的,是国标咧!
回复
ssd3000
2010年11月03日 11:27:24
10楼
规程规定的是应该不小于24mm:lol
回复
xcqquan_88
2010年11月03日 17:32:58
11楼
铰接柱脚不能小于M24,刚接柱脚不能小于M30。学习了:lol
回复

相关推荐

APP内打开