大家帮我看看该框剪结构周期合理吗?
livecheng00_6
2009年12月21日 16:23:29
只看楼主

地下两层,地上5层局部有核心筒考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.4158 128.01 0.55 ( 0.21+0.34 ) 0.45 2 0.3547 51.20 0.94 ( 0.37+0.57 ) 0.06 3 0.2901 155.78 0.51 ( 0.42+0.09 ) 0.49

地下两层,地上5层
局部有核心筒
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.4158 128.01 0.55 ( 0.21+0.34 ) 0.45
2 0.3547 51.20 0.94 ( 0.37+0.57 ) 0.06
3 0.2901 155.78 0.51 ( 0.42+0.09 ) 0.49
4 0.1152 125.79 0.55 ( 0.19+0.36 ) 0.45
5 0.0930 38.55 1.00 ( 0.61+0.39 ) 0.00
6 0.0778 131.91 0.45 ( 0.20+0.25 ) 0.55
7 0.0644 118.59 0.55 ( 0.13+0.42 ) 0.45
8 0.0505 32.98 0.99 ( 0.70+0.29 ) 0.01
9 0.0457 113.52 0.56 ( 0.09+0.47 ) 0.44
10 0.0424 128.26 0.46 ( 0.18+0.28 ) 0.54
11 0.0359 110.47 0.55 ( 0.07+0.48 ) 0.45
12 0.0357 29.43 0.99 ( 0.75+0.24 ) 0.01

地震作用最大的方向 = 69.398 (度)
免费打赏
livecheng00_6
2009年12月21日 16:26:10
2楼
我就取了前12阶振型。
不知道选取阵型的阶数有什么规定吗?
回复
mryang_jiegou
2009年12月22日 10:05:12
3楼
感觉不太合理,你的第一周期扭转系数蛮大,而且最大地震作用方向不太合理,应该和X或Y方向的夹角的绝对值都小于15度
回复
newlt_179
2009年12月22日 10:26:10
4楼
不甚合理,结构扭转效应太显著,应调整结构布置使第一,二周期为平动周期
回复
jpcset1222
2009年12月22日 11:21:52
5楼
不是很合理,虽然周期比通过了,但是你的第一振型平动系数太低,即扭转比较严重,还有就是最大地震作用方向宜于Y方向夹角很小(最好在3度以内)
回复
wall_lee
2009年12月22日 11:54:53
6楼
平平扭
回复
livecheng00_6
2009年12月22日 14:52:19
7楼
谢谢各位!我再调整下布置!:)