做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
22楼
同意20楼,自灌吸水仅对水泵启动时,运作过程中是否自灌都没意义
回复
23楼
学习了
回复
24楼
最低有效水位肯定是按照最低一级叶轮淹没的高度确定,最低启泵水位高于水泵排气孔
这个水位以下的水在灭火时如果水泵没有停可以继续使用
但是不能作为水池有效容积
实际工程中可能图审或者消防没有校核容积,有些甚至容积不够降低水池不降低泵房肯定不合理的
最经济的做法是泵房比较水池低1.0左右,这样水池所有容积都可以算有效容积
但是地下室底板有高差会造成施工麻烦
所以习惯做法还是水池面积增大一点
回复
25楼
1)消防水池的有效容积=(水池最高水位-水池最低水位)*水池净面积
2)水池最低水位=水泵吸水喇叭口标高+0.6米
2)水泵自灌吸水:只要启泵水位能满足水泵自灌即可
回复
26楼
个文件分了好几份,有的在十份以上,需要10个多的土币,每回复一次,才能加一个土币,这样土币能够用吗?为了挣土币的话,多发了几个重复的回复,希望楼主不要视为灌水,谢谢!!!~
回复
27楼
学习一下,正好研究到这个问题。
回复
28楼
有效容积按 (最高水位-最低水位)X面积,最低水位按 措施P268定!
回复
29楼
毕竟消防一次性的!!如果按图集那样算就大好多 太浪费了!
回复
30楼
一般都是在消防水池的池底做800~1000深的洗水槽,这样有效水深也就是池底了。
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
31楼
消防水池的最低水位要高于消防泵壳上放气孔的高度!
回复