做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
做过不少消防水池,现在反思一下,以前似乎把“消防水池最低水位”理解错了?这里有两个概念:消防水泵能启动的最低水位和消防水池能抽上来水的最低水位。这两个水位是不同的,如果按第一个水位计算消防水池容积,要比按第二个水位计算消防水池容积大很多。大家平时怎么算的?我汗下来了!:L
42楼
楼主提的问题我也困惑了很久。经过自己做过的工程以及最近跟老师的讨论。我认为分两种情况,一种情况是民用建筑的消防水池,水池的有效容积是最高水位-消防水池能抽上来水的最低水位,这种情况是参照《建筑设计防火规范》的。第二种就是石油化工企业的消防水池,水池的有效容积是最高水位-防水泵能启动的最低水位,这种情况是参照《石油化工企业设计防火规范》,此本规范明确规定如果灭火过程结束后又起火,必须能自灌起泵。
回复
43楼
1)消防水池的有效容积=(水池最高水位-水池最低水位)*水池净面积
2)水池最低水位=水泵吸水喇叭口标高+0.6米
2)水泵自灌吸水:只要启泵水位能满足水泵自灌即可
偶觉得他总结的蛮好,抄一遍,记牢点,呵呵
回复
44楼
《建筑给排水设计规范》3.8.6中说喇叭口低于水池最低水位,不宜小于0.5m,那怎么确定水池的最低水位?
回复
45楼
学习了,其实还是有点困惑
回复
46楼
过来学习一下
回复
47楼
设了吸水井 吸水水位再高对总的水池容积也不会有多大影响了吧
回复
48楼
要满足灭火期间泵故障要启动备用泵的吸水问题或者满足二次灭火的泵的吸水问题。
以满足泵自灌要求的水位作为水池有效容积的最低水位,这是最保险也是最安全的做法,无论什么时候,都能满足自灌起泵的要求。但是,话说回来,当水池水位已经很低需要重新起泵,就算顺利起泵,池底的水量估计也起不来多大作用吧。
回复
49楼
这个帖子好学到东西了。
回复
50楼
回复
51楼
一般都是在消防水池的池底做800~1000深的洗水槽,这样有效水深也就是池底了
回复