有哪位做过滑雪场、滑冰场的制冷系统,用氨机还是氟机,欢迎讨论。。。
有哪位做过滑雪场、滑冰场的制冷系统,用氨机还是氟机,欢迎讨论。。。
12楼
感谢楼主!!!!!!
回复
13楼
好像相关的成功案例很少啊。。。
回复
14楼
多数的滑冰场是采用间接冷却(乙二醇、氯化钙溶液或其他载冷剂),至于室内的恒温一般采用冷风机,很少用到排管,那么多排管放在顶上吗?很不现实。
回复
15楼
版主说对了。。果然是版主!
回复
16楼
经计算氟系统比氨机造价高很多啊,
回复
17楼
但氨系统直接在室内蒸发还是有一定风险啊,不如氟系统间接制冷安全
回复
18楼
间接制冷是最好的 版主说的对
回复
19楼
多数的滑冰场是采用间接冷却(乙二醇、氯化钙溶液或其他载冷剂),至于室内的恒温一般采用冷风机,很少用到排管,那么多排管放在顶上吗?很不现实。
回复
20楼
室内滑冰场是用排管,只是排管在地上用水浸泡,制冷水形成冰,在人工打磨,是间接冷却,室内一般不用风机。热量往高处走
回复
21楼
该系统是一个复杂的系统性工程,制冷系统用氨或者氟利昂都可以,最后用乙二醇做载冷剂,难点并不是这个,而是控制冰面对室内的冷辐射,及屋顶结露问题
回复