请教,六度区,七层砖混住宅,甲方提出(当地有做过)能否外墙用多孔砖(240X115X90),(有利建筑节能计算),内墙用砼小型砌块(390X190X190)?存在问题:1、砼砌块技术规程7.4.5条“砌块墙内不得混砌粘土砖..."2、除了设构造柱和拉结筋外,如何保证纵横墙交接处的咬搓,交错搭砌?3、砌块干缩变形大,内外墙体有变形差,对裂缝、传荷、抗震影响?