关于住宅插座回路线径的问题
dashuai110
dashuai110 Lv.2
2009年12月22日 10:00:10
只看楼主

请高手帮忙!现有1小区甲方要求将户内插座回路的导线由4平方变为2.5平方,请问这样改有没有安全隐患~~~规范有没有此方面的要求?谢谢!

请高手帮忙!
现有1小区甲方要求将户内插座回路的导线由4平方变为2.5平方,请问这样改有没有安全隐患~~~规范有没有此方面的要求?谢谢!
免费打赏
zzt042911
2009年12月22日 10:09:40
2楼
4方和2.5方的电线,其安全载流量是不一样的,线径选的大一点,安全性好,但不经济,线径选的小一点,安全性差一点,但经济性好!
甲方要你改,你就改,只要他签字画押,到时候出问题,责任是他的!
回复
dashuai110
2009年12月22日 10:18:47
3楼
亲爱的,不是他签字,是他让我们签字,出问题是我的责任。。。。
回复
短路以后
2009年12月22日 10:35:03
4楼
线径与规范没有冲突,只要够用就行,BV线三根按照30度穿管暗敷时,载流量24A左右,一般的插座满足要求了。
回复
longshuioo
2009年12月22日 10:40:47
5楼
让你们签字就不好了,出问题有你们的责任。线的大小决定能带多大的电流,负荷大了线路承受不了,所以要换大一点的线。
回复
xpmhs
2009年12月22日 11:03:38
6楼
一般跟保护断路器有关,16A的2.5线没问题
回复
ahha2001cn
2009年12月22日 13:32:19
7楼
这个历史悠久的的问题又被提出来了,《民规》里有说明,就是建议柜式空调、热水器插座选4mm2,其他没说。其实,都选2.5的又能怎样?!只要断路器选择合适同样是安全的,毕竟有不少用户家里是没有柜式空调或者电热水器的。
不过,有一点楼主还是要提醒甲方,现在装修很多人都自己把线换成4mm2,这个时候你的断路器可就显得有点小了,是浪费。
回复
daguang816
2009年12月22日 13:34:14
8楼
如果断路器16A,用2.5mm2的导线没错
如果断路器20A,就肯定用45mm2的导线了
回复
moller2009
2009年12月22日 16:29:08
9楼
肯定不能改啊
住宅设计规范里面规定了至少4MM2啊
别个装修好多用2.5MM2的代替
那个我们管不了啊
普通插座,一律至少4MM2
回复
smenrin
2009年12月22日 16:31:51
10楼
尴尬。这个问题很实际,也让人无奈。
不过 站在正常使用的角度问题不大。虽然站在严谨的安全角度是存在隐患。。
回复
混在电气
2009年12月22日 17:59:16
11楼
一般来说如果开关不改,只改线是不合适的,这里面有个开关和线径匹配的问题,都是同行就不废话了。甲方为了省钱应该设计的时候就和设计人员沟通好这个问题。家庭使用中如果不是有太大的空调,2.5线一般也够用。只是如果真的那么计较这点钱恐怕他们买的2.5的线也不是国标的。
回复