关于水泵的问题
805782311
805782311 Lv.3
2005年07月16日 14:55:48
只看楼主

一个小区,多层建筑为直供水,高层中五层以上为水泵供水,高层为单身公寓和普通住宅混合。我选泵的时候计算流量是用每人每日生活用水定额来算的,现在有一个水泵厂家,他们选泵用的是卫生器具给水当量计算的,我们两个算出来的差6立方/小时。我想征求各位高手的意见,希望大家能告诉我现在都用什么方法来计算流量。

2005年07月24日 22:03:06
2楼
问题的关键是要看,你所采用的是变频供水,水泵-水箱联合供水,还是气压给水?不同的方式,水泵的流量取值也不同。
回复
ydh1981
2005年07月24日 22:24:14
3楼

规范里有明确的规定
气压给水或是说有给水调节装置的采用1.2Qh
变频给水或是说无给水调节装置的采用设计秒流量
回复