消防稳压泵,大家设计都是怎么配电的,这个稳压泵只是平时维持管网压力的,火灾时是不使用的,有必要按消防负荷考虑吗?有没有相关规范有规定?我所见的规范上都是说的消防水泵,但是没有明确提出消防稳压泵的啊灌水的请不要回贴
消防稳压泵,大家设计都是怎么配电的,这个稳压泵只是平时维持管网压力的,火灾时是不使用的,有必要按消防负荷考虑吗?有没有相关规范有规定?我所见的规范上都是说的消防水泵,但是没有明确提出消防稳压泵的啊
灌水的请不要回贴
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-1-19 08:27 编辑
消防稳压泵不属于消防负荷,这次审图提出来了
回复
4楼
你自己都写的是消防稳压泵....
如果是消防稳压泵,就是喷林和消火栓用的,就需要按消防负荷处理。
因为消火栓和喷林的前几分钟是直接用的水箱间里的,然后才是变成从消防水泵房过来的水。
这个你可以问下水专业的,他们会给你详细说的
回复
6楼
肯定属于消防负荷,这个装置服务于消防设备
回复
7楼
属于消防负荷,平时维持管网压力在一定值之间,当启动消火栓时,管网压力下降到这一定值以下,高位水箱出水管上设置的流量开关直接启动消火栓泵。
回复
8楼
消防稳压泵,平时消防时都有用,消防负荷
回复
9楼
肯定属于消防负荷,这个装置服务于消防设备
回复
10楼
消防稳压泵属消防设备,而且一般与消防泵同一双切开关。只是两泵不会同时运行,不用负荷叠加。
要注意的是消防泵房与生活泵房合用时,生活水泵及其稳压泵要与消防设备分开配电。
回复
11楼
表示属于消防负荷,预作用喷林系统的空压机不属于消防负荷
回复
12楼
fitman 发表于 2016-1-14 09:19 消防稳压泵属消防设备,而且一般与消防泵同一双切开关。只是两泵不会同时运行,不用负荷叠加。要注意的是 …非常同意楼主说法。同时,一般消防稳压泵都是成套供应,配电只提供电源,不做二次控制设计。
回复