本人在准备在水源处采用7.5KW潜水泵,扬程75米左右,每小时出水20吨,主管道采用DN75PE管,整个管线长约3100左右!请各位同仁提供有价值的参考意见!
本人在准备在水源处采用7.5KW潜水泵,扬程75米左右,每小时出水20吨,主管道采用DN75PE管,整个管线长约3100左右!请各位同仁提供有价值的参考意见!
13楼
PE管可用,煤气管也采用PE管,压力没问题的。但不宜明设
回复
14楼
pe管可以的,,,你明铺的话,要和厂家说清楚。。怎么不可以临时用用呢? 管径是小了点。。
回复
15楼
隔30米设置镇墩,管径太小,水头损失太大,建议你增大管径至100
回复
16楼
供水量20m3/h ,管内流速不大,水力损失也不大,可以采用DN75PE管.
回复
17楼
8楼9楼的兄弟门你们算是说到点子上了!我现在最担心的就是运行后的经济效益一定是很不好!可没办法,老板为了省钱哟,当时我也是要求装DN100的管道,可老板说那太费钱,他只要我保证一年的供水就行了,我当时一冲动就答应了!现在想想很后悔呀!
回复
18楼
谢谢12楼的关心,我是沿路肩走的,绝对没有荷载
回复
19楼
16的兄弟,你这样说我就有点放心了!不管了,先装起来试试看吧~~
回复
20楼
15楼的朋友能解释一下"镇墩"是什么,吗?
回复
21楼
为什么不采用UPVC管呢,还便宜!
3100米20m3/h流量的水头损失DN75的管超过100m,所以肯定不行,应该换更大的管。
建议采用U-PVCDN110的管,水头损失只有十多米,水泵可以选择更小功率,管道也可以选择压力小的,0.4Mpa工作压力的都可以,不过最好采用0.6Mpa,这样运行费用也会省!
回复
22楼
同意楼上意见,管径选择太小。
回复