基础下有管道怎么办?
beifangjidanmian
2009年12月23日 20:07:50
来自于地基基础
只看楼主

有个多层砖混的楼,室外地面以下1米处有电缆,1.2米和1.5处有排水管,做条基的话,基础正好在管道的位置,这样的情况怎么处理?基础只要避开管道就行是吗?有什么规定没有?8度区的。各位高手给指点指点[ 本帖最后由 beifangjidanmian 于 2009-12-23 20:09 编辑 ]

有个多层砖混的楼,室外地面以下1米处有电缆,1.2米和1.5处有排水管,做条基的话,基础正好在管道的位置,这样的情况怎么处理?基础只要避开管道就行是吗?有什么规定没有?8度区的。各位高手给指点指点

[ 本帖最后由 beifangjidanmian 于 2009-12-23 20:09 编辑 ]
免费打赏
kungfutiger
2009年12月23日 20:36:49
2楼
把基础作在排水管下,然后排水管上用梁跨越。
回复
yzgang2001
2010年02月20日 15:27:32
3楼
8度区需要看水专业对管道避让距离的要求了