每幢住宅的总进线开关如何理解?是指一栋楼还是一个单元还是一户呢?

每幢住宅的总进线开关如何理解?是指一栋楼还是一个单元还是一户呢?
免费打赏
老灰兔子
2009年12月23日 21:53:42
2楼
每栋楼的总进线开关!!!!!!!!!!!!!!!!!

也就是你电缆或电源线引入该楼的第一个总开关。
回复
wsgdgs
2009年12月23日 22:27:27
3楼
我做了一个小区的设计,是这样的,大家看正确不
我采用TN-S系统,低压出线柜每路出线断路器均采用漏电功能的断路器,然后采用5芯等径电缆直埋至每栋楼的总配电箱,在每栋楼的总配电箱内设置4P的漏电断路器,然后从总配电箱引5芯电缆至每单元集表箱,集表箱内也设置4P的断路器,表后出线设置2P的空气开关

这样设计合理吗?
回复
wlsunway
2009年12月24日 08:24:23
4楼
能用,但浪费,请大师指正
回复
miao2002043
2009年12月24日 08:30:14
5楼
用TN-C-S系统应该可以吧。
回复
红苹果
2009年12月24日 08:38:02
6楼
总开关如果太大超过400A的可以在单元配电箱分别装。。