请教锅炉控制
sshhbbwo
sshhbbwo Lv.2
2009年12月24日 13:38:16
只看楼主

想请教一下:4台锅炉做成模块式控制,通过上位机控制顺序启动,并根据室外温度自动投入运行的数量 。那么循环水泵是如何控制的?

想请教一下:4台锅炉做成模块式控制,通过上位机控制顺序启动,并根据室外温度自动投入运行的数量 。那么循环水泵是如何控制的?
免费打赏
疾风乡里963
2009年12月29日 17:24:16
2楼
4台锅炉做成模块式控制,通过上位机控制顺序启动,并根据室外温度自动投入运行的数量 ,将循环水泵与4台锅炉各自衔接的管路上加装电磁阀,控制电源需串接至4台锅炉并加装继电器控制,当锅炉运转时同时提供电磁阀的控制电源,如此没有运转的锅炉就不会经过循环水
回复
hjh512
2010年02月03日 10:22:39
3楼
循环水泵 采集供回压差信号 变频控制
回复
h20090630
2010年03月05日 11:22:40
4楼
我觉的用电动球阀好一些,电磁阀可靠性不足