无功补偿的原理图附上变压器为DYn11,中性点没接地.运行了6个月,无功补偿中的电容专用接触器线圈全部烧毁,无功补偿中的n线也烧了,但其它元件及回路都没有问题。我认为是中性点没接地,低压三相不平衡造成中性点漂移,n线带电,造成的。所用接触器为在接触器线圈上并联了一个小电容,我猜测问题就出在小电容上,但从原理上也就不明白。请大家帮助分析一下。
无功补偿的原理图附上
变压器为DYn11,中性点没接地.运行了6个月,无功补偿中的电容专用接触器线圈全部烧毁,无功补偿中的n线也烧了,但其它元件及回路都没有问题。我认为是中性点没接地,低压三相不平衡造成中性点漂移,n线带电,造成的。所用接触器为在接触器线圈上并联了一个小电容,我猜测问题就出在小电容上,但从原理上也就不明白。请大家帮助分析一下。
2楼
请大家帮助分析一下问题出在哪里。
回复
3楼
请版主帮助分析一下吧:time:
回复
4楼
自己顶起来,这个问题是因为大家涉及的不多,还是没有看到呢。
真的很着急!版主帮分析一下吧
回复
5楼
原因就在于中性点未接地产生的电位漂移。你可以看看你们的补偿器的参数,应该是有说明的。中性点不接地,其运行电压可能达到线电压的水平。并且考虑不平衡,电压可能还要高。电压偏移造成补偿器频繁动作,可能烧坏接触器。
回复
6楼
可能是我说的不清楚:无功补偿设备的总电源处于断开状态.这时N相因为中性点漂移有了电压,但没有回路呀.
回复
7楼
无功补偿控制回路的电压线为1.0mm2的.从N相引入点到接触器的所有零线烧毁,接触器线圈的N线接点也烧毁,但接触器线圈上并联的小电容器完好.
我现在考虑是N线在最后一个接触器线圈的接线后有接地的地方(电线破损).但如果那样N线的电压要达到220+10%以上才可能使线圈烧毁,电容器也应一起烧毁呀,但现在电容器完好.
回复
8楼
当时被发现时是周六的白天,我们周一的白天去看时,测量的N相电压只有8V左右.
回复
9楼
接触器控制线圈接在某一相和零线之间吗?那看看是不是另外两相出现过接地,就会使控制线圈受线电压。长时间烧毁。
回复
10楼
其实线圈烧毁不一定是过电压,有时候欠电压也会烧毁.,因为没到现场实勘,只能估计是线路中有寄生电路,接触线圈同其他控制设备串联了,造成接触器线圈电压不够不吸合,励磁电流大烧毁线圈.
回复
11楼
无功补偿柜的总进线开关是断开的,只是N线也进线柜相通.现场只烧了接触器线圈及相连的N相,照片如下
回复