一个完整的现场施工图片(包括基坑、地下室及其他专业施工)
jzlins
jzlins Lv.5
2009年12月24日 19:34:48
来自于工地图片
只看楼主

先简单的介绍一下,该项目有一层地下室,地下室层高4.6米,人防地下室平时为停车场,该面积为一万多平米。基坑支护为水泥搅拌桩、旋喷桩加锚杆局部自然放坡加水泥砂浆批荡。水泥搅拌桩在施工前要挖出一条翻浆槽。该图为水泥搅拌桩桩机安装。

先简单的介绍一下,该项目有一层地下室,地下室层高4.6米,人防地下室平时为停车场,该面积为一万多平米。基坑支护为水泥搅拌桩、旋喷桩加锚杆局部自然放坡加水泥砂浆批荡。
水泥搅拌桩在施工前要挖出一条翻浆槽。 1.jpg该图为水泥搅拌桩桩机安装。

1.jpg

免费打赏
jzlins
2009年12月24日 20:17:13
12楼
土方开挖。
13.jpg
回复
jzlins
2009年12月24日 20:19:57
13楼
今天先发到这里,改天再继续。希望对大家有所帮助。
回复
kayllen
2009年12月24日 22:35:11
14楼
太好了,能介绍下那儿的土质吗?
回复
jzlins
2009年12月25日 12:08:00
15楼
应楼上的要求,我贴出该处的地质勘查报告。

一、前言
我院受*****有限公司****分公司的委托,承担*******综合楼场地的岩土工程勘察任务。拟建建筑物为地上4层,地下1层,基坑挖深约4m。场地共布钻孔22个,其中技术孔10个,要求钻入中风化岩3m;鉴别孔12个,要求钻入中风化岩1m。
我院接受任务后,于200*年1月30日派出2台钻机进场施工,在ZK1、ZK5钻孔施工过程中,发现中风化岩埋藏较深,立即与设计单位沟通,设计单位同意将终孔条件由原设计钻入中风化岩1-3m修改为钻入强风化岩3-5m。至2008年2月16日结束野外作业。按要求完成钻孔22个,孔深25.90~37.30m,平均29.92m,总进尺750.55m,取土样56件,水样2件,做现场标贯试验226次,抽水试验1孔,测地下稳定水位22孔(次)。
土、水样测试由***省工程勘察院完成。钻孔测量采用委托方提供的点位引测;坐标系统为***城建坐标,高程为***城建高程系统。
本次勘察施工、资料整理及报告编写,按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)及(DBJ15-31-2003)中的有关条款执行,成果可作为拟建建筑物地基基础设计、施工的工程地质依据。
二、场地位置及地形地貌
场地位于************路南侧。场地地貌单元为海陆交互相沉积平原区,地势较为平坦,场地钻孔孔口标高为1.88~2.79m,相对高差0.91m。
三、岩土层划分及其物理力学性质
根据本次22个钻孔的揭露资料,经综合整理,可将场地内岩土层自上而下划分为人工填土层(Qml)、第四系海陆交互相沉积层(Qmc)、残积层(Qel)及震旦系花岗混合岩(Z)等四大类。现分述如下:
1、人工填土(Qml,层号①)
本层分布于场地表层,层厚2.10~3.40m,平均2.77m。其土性为素填土,呈黄色、红色、灰色、灰黄色等,松散,主要由粘性土、砂及碎石等组成。
2、海陆交互相沉积层(Qmc,层号②)
各孔均有揭露,按土性及其状态可分为4个亚层。
(1)淤泥质土(层号②1)
本层22个钻孔均有分布,顶面标高-1.22~0.46m,顶面埋深2.10~3.40m,厚度3.30~14.80m,平均10.44m。灰黑色,饱和,流塑(或松散),大部分被中砂及粉质粘土分成二层,一般上层含多量粉砂,多夹粉砂薄层,下层局部含粉砂,局部含大量腐木。本层标贯试验75次,实测击数1~4击,杆长校正后N=0.8~3.3击,平均2.2击,标准值为2.0击,查算承载力特征值fak<100kPa。取土样24件,试验结果:含水率ω=48.7%,查算承载力特征值fak=73kPa。
(2)中砂(层号②2)
本层ZK1等12个钻孔有分布,顶面标高-8.21~-1.63m,顶面埋深4.20~11.00m,厚度1.00~2.00m,平均1.37m。灰色、黄色,饱和,松散,局部含较多粘性土,该层位于上下二层淤泥之间。本层标贯试验8次,实测击数2~7击,杆长校正后N=1.9~5.7击,平均4.1击,标准值为3.3击,查算承载力特征值fak<180kPa。
(3)粉质粘土(层号②3)
本层ZK1等15个钻孔有分布,顶面标高18.41~23.74m,顶面埋深0.00~4.00m,厚度1.10~4.40m,平均2.20m。红色、黄色,可塑,局部含砂,局部夹粘土,该层位于上下二层淤泥之间。本层标贯试验14次,实测击数6~11击,杆长校正后N=5.0~9.7击,平均7.3击,标准值为6.5击,查算承载力特征值fak=188kPa。取土样7件,试验结果:孔隙比e=0.937,液性指数IL=0.67,查算承载力特征值fak=152kPa。
(4)中砂(层号②4)
本层22个钻孔均有分布,顶面标高-15.65~-9.43m,顶面埋深11.70~17.80m,厚度1.00~5.80m,平均3.14m。灰白色、灰色,局部深灰色,饱和,松散-稍密,成分主要为石英,分选一般,局部含粘粒,局部夹粉砂。本层标贯试验26次,实测击数3~13击,杆长校正后N=2.3~9.5击,平均6.9击,标准值为6.2击,查算承载力特征值fak<180kPa。取土样6件,其水上坡角平均40.0°,水下坡角平均35.7°。
3、残积层(Qel,层号③)
场地除ZK17、ZK18、ZK22孔外,其余19个钻孔有分布,揭露土性以砾质粘性土为主,局部为砂质粘性土,属花岗混合岩风化土。顶面标高18.35~-12.73m,顶面埋深15.00~20.50m,厚度2.50~10.20m,平均5.61m。灰白色、蓝灰色,硬塑,遇水易软化崩解。本层标贯试验37次,实际击数13~29击,校正后N=9.1~20.6击,平均15.6击,标准值为14.6击,查算承载力特征值fak=352kPa;取土样10件,试验结果:孔隙比e=0.865,液性指数IL=0.30,查算承载力特征值fak=214kPa。
4、震旦系基岩(Z,层号④)
在揭露深度范围内,揭露岩性为花岗混合岩,按风化程度差异可分为2个岩带,全风化岩带、强风化岩带,分述如下:
(1)全风化岩带(层号④1)
本层22个钻孔均有分布,顶面标高-26.21~-14.35m,顶面埋深17.00~29.00m,厚度1.70~9.50m,平均5.74m。灰白色、蓝灰色、褐黄色等,岩芯呈坚硬土状,遇水易软化崩解。本层标贯试验46次,实际击数31~49击,校正后N=21.7~34.3击,平均28.4击,标准值为27.3击,查算承载力特征值fak>660kPa;取土样5件,试验结果:孔隙比e=0.646,液性指数IL<0,查算承载力特征值fak>348kPa。
(2)强风化岩带(层号④2)
本层22个钻孔均有揭露,顶面标高-29.86~-18.55m,顶面埋深21.20~32.30m,揭露厚度3.30~7.10m,平均4.94m。褐黄色、蓝灰色,岩芯呈半岩半土状,局部呈碎块状,遇水易软化崩解,岩质软,手捏易散。本层标贯试验19次,实际击数52~150击,校正后N=36.4~105.0击,平均53.6击,标准值为46.7击,查算承载力特征值fak>660kPa。
土工试验、标贯试验成果统计见表1。
四、地下水及土中易溶盐分析
场地淤泥质土中粉砂、中砂层孔隙发育,孔隙水量丰富;粘性土层
回复
jzlins
2009年12月25日 12:09:08
16楼
透水微弱,属弱透水层,含水贫乏。在钻探过程中,基岩未发现漏水现象,基岩含水微弱。场地地下水来源主要是大气降水和侧向迳流补给,在钻探期间测得钻孔的水位埋深为1.10~1.80m,地下水类型以承压孔隙水为主。
为了解场地地下水的涌水量及渗透系数,选择ZK5钻孔进行抽水试验,抽水稳定时间8小时,抽水试验数据见表3,渗透系数(K)为0.63m/d。
抽水试验结果 表3
孔号 试验段深度(m) 含水层厚度H(m) 抽水量
Q
(m3/d) 抽水孔水位
降深S
(m) 井半径
r
(m) 影响半径
R
(m) 渗透系数
K
(m/d)
ZK5 4~7 5.7 8.0 2.00 0.054 15 0.63
注:计算公式:K=0.366Q(lgR-lgr)/HS, R取经验值15m。
场地取水样2件,分析结果:PH为7.24和7.16,侵蚀CO2为0.00mg/L,SO42-为50.97mg/L和36.19mg/L,CL-为375.32mg/L和685.67mg/L,HCO3-为7.39mmol/L和10.31 mmol,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)有关腐蚀性评价方法及标准判定,场地环境类别为Ⅱ类,地下水对砼结构无腐蚀性,对钢筋混泥土结构中的钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。
于ZK9孔取土样1件,进行土中易溶盐分析,结果为:PH为7.88,CL-为229.33mg/kg,SO42-为90mg/kg,HCO3-为292.19mg/kg,Ca2+为71.6mg/kg,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)腐蚀性评价方法及标准判定,土样对砼结构无腐蚀性。
五、岩土工程地质评价及建议
㈠场地稳定性评价与地震效应
1、按《建筑抗震设计规范》(GB50021-2001)附录A划分,场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计特征周期为0.35s,设计地震分组为第一组。
2、据《岩土工程勘察规范》的有关规定判定,场地工程重要性等级为二级,场地等级为二级,地基等级为二级,勘察等级为乙级。
3、场区人工填土(层号①)、淤泥质土(层号②1)、松散中砂(层号②2、②4)为软弱土;粉质粘土(层号②3)为中软土,砾质粘性土(层号③)为中硬土,基岩为坚硬土。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),综合评价场地土类型为中软场地土,建筑场地类别为Ⅱ类。
4、淤泥质土(层号②4)承载力为45kPa ,在7度地震烈度作用下,有可能产生震陷。松散状中砂(层号②2、②4)为可液化砂土,液化等级为中等。本场地为对建筑抗震不利地段,须采取相应的抗震措施。有关砂土液化判别见表2。
5、本场地在勘察深度控制范围内,未发现断裂构造形迹,场地的稳定性较好,适宜建筑。
(二)各岩土层作为基础持力层的适宜性评价
1、 人工填土层①,承载力低,不能作为基础持力层。
2、第四系冲积层承载力低或较低,不能作为基础持力层。
3、砾质粘性土,具有一定承载力,埋深较大的,可考虑作为受力较小拟建建筑物的预制桩基持力层。
4、全、强风化花岗岩,承载力较高,可作为拟建建筑物的预制桩基持力层。
各岩土层承载力特征值建议值见表4。
(三)建议基础方案及参数
根据场地岩土工程地质条件,结合拟建建筑物的荷载要求,建议基础采用锤击或静压预制桩方案,建议以全风化花岗混合岩及强风化花岗混合岩作为桩尖持力层,预估桩长一般22.00~30.00m(从现在地表算起);按公式Ra=qpa Ap+upΣqsia Li估算单桩承载力特征值,有关计算参数qpa、qsia取值见表4。采用预制桩终桩压力及速度必须满足设计要求。至于桩径的选定及桩台的组合形式应根据单柱荷载大小而定。
另外本场地存在高压缩性软土,上覆有填土,应考虑淤泥质软土及其以上土层对桩产生的负摩阻力影响。建议负摩阻力系数:人工填土(层号①)取0.35;淤泥质土(层号②1)取0.20;中砂(层号②2)取0.35;粘性土(层号②3)取0.30。
六、基坑开挖与边坡支护
该工程地下室为1层,开挖深度4m,开挖后基坑自上而下为人工填土(层号①)、淤泥质土层(层号②1),基坑底土性主要为淤泥质土层(层号②1)。场地海陆交互相沉积层淤泥质土层含或夹多量粉砂,该层含水较丰富,渗透系数(K)为0.63m/d,透水性较好。在大面积开挖前须认真搞好坑壁支护和防渗工作。根据场地工程地质条件和场地施工条件,基坑支护和止水方案,建议采用钢筋砼排桩式挡墙结合喷锚网支护和桩间土层处加做旋喷桩或高压灌浆进行止水。
排桩式挡墙可采用钻(冲)孔桩,桩身下钢筋笼,旨在增加挡墙刚度和拉弯能力,减少变形。按总土压力和动水压力计算,设计桩径和桩尖入土岩深度,为了达到防渗效果,可在墙背后的桩间土层处加做旋喷桩或高压灌浆,形成阻水帷幕。为确保排桩式挡墙的安全与稳定,辅以钢支撑,按设计计算选用钢号、材料规格及支撑层数。为减少墙体变形对钢支撑施加预应力,如深基坑纵横方向较长,还须增加中间立柱;如基坑面积较大,可采用锚杆支护。按设计计算选用锚杆直径、层数、水平间距、倾斜角及入岩土深度;如锚杆须伸出场地用地界线外,应事先与有关单位协商;锚杆施工前须通过基本试验(极限抗拔试验、张拉试验)和验收试验。
对基坑支护结构,建议进行专项设计。
关于基坑边坡支护土层的有关参数建议见表4。
回复
jzlins
2009年12月25日 12:13:23
17楼
希望不断有人进来捧场!我也尽力来满足大家的要求,有什么不对的地方请指正,望相互学习!以利共同提高。
回复
飞翔的海
2009年12月25日 15:23:04
18楼
这组照片很不错。希望搂住再发点,细节能给多点,不胜感谢:)