为何我厂的转子正负极不能对调呢?对调后就起不了励了。由于不能调换正负极,所以我厂的滑环负极磨损的过快。那位高手可以给个意见或建议呢?谢谢啦
为何我厂的转子正负极不能对调呢?对调后就起不了励了。
由于不能调换正负极,所以我厂的滑环负极磨损的过快。
那位高手可以给个意见或建议呢?
谢谢啦
2楼
滑环磨损与正负极没关系,请找其他原因。
回复
3楼
经过查资料和实际运行情况看,滑环磨损和极性是有关系的
回复
4楼
我们这里发电机都开了快40年了,碳刷磨损怎么与正负极没关系,你们且有关系?
回复
5楼
有明显关系,调换正钢极滑环即可,但小修时不行!
回复
6楼
同步发电机的转子正负极应该能够调换,不会影响起励和发电。
回复
7楼
首先,转子正负极可以调换的。你可以根据电枢反应的原理解释。旋转磁场与正负极调换没有关系,只与转子转向有关。
滑环的负极磨损快,与大轴带电有关,你们大轴接地装置检查一下。看看大轴电位。
正负极调换不在滑环,在励磁小间的励磁装置输出电缆处。
回复
8楼
可以且必须定期调换,你们是不是在励磁机上变了?应该在出线的地方换
回复